@ChristophEdlinger danke für das Teilen. Ich habe mir auch gerade die SNT-V im Entwurf durchgesehen. Ich würde Euch bitten die Stellungnahme doch ein wenig zu konkretisieren.
Immerhin versteckt könnte man sagen, dass ihr unter anderem die Netzverluste im EEG regional Tarif kritisiert. Das liest man aber zB nicht heraus. Und aus meiner Sicht ist gerade bei diesem Thema viel Kritik angebracht.
Ich habe mir die Netzverluste aus der SNT-V 2018 im Vergleich zum aktuellen Begutachtungsentwurf angesehen und muß sagen, dass es da wesentliche Verschiebungen der Kosten innerhalb der Netzbereiche gegeben hat - und einige Netzbereiche die Konsumenten zusätzlich schwer belastet wurden - nur weil entsprechende Netzausbauten fehlen.
Insgesamt ist es aber unverständlich, dass ich Netzverluste immer in gleicher Höhe zahlen muß - unabhängig ob ich gerade Strom aus einem Pumpspeicher der TIWAG beziehe oder PV Strom aus der benachbarten PV Anlage.
Netzverlustentgelte (2018 / 2027):
Burgenland: 0,137 / 0,000
Linz: 0,140 / 0,314
Energie AG: 0,191 / 0,559
Tirol: 0,169 / 0,514
Diese Preissteigerungen spiegeln auch nicht die entsprechenden Arbeitspreise wieder.
Außerdem stellt sich die Frage warum in BGLD 0,00 mit der Begründung herauskommt, dass da die Netzverlustentgeltzahlungen der Einspeiser jene der Abnehmer decken. Wer zahlt dann die Netzverluste der Burgenländer, wenn nächtens kein Wind weht und Strom aus niederösterreichischen Laufwasserkraft bezogen wird - oder Pumpspeichern in Kärnten? Warum gibt es jetzt eine Netzverlust flat-rate für Einspeiser Ö-weit von 0,293 ct/kWh?
Gerade aus der Perspektive der EEGs sollten die Netzverluste und der Kamm über die Netzgebiete geschoren werden, stärker kritisiert werden. Und auf die diskriminierungsfreie Verteilung von Kosten hingewiesen werden. Und „diskriminierungsfrei“ hat der Gesetzgeber im ElWG und die EU in ihren Richtlinien öfters vorgesehen. Immerhin können gewisse Netzgebiete nichts dafür, dass in einigen Gebieten die Netzausbauten schwächelt und in einigen die Netzebenen Kupplungen unterdimensioniert sind…
Außerdem scheint es, dass es wurscht ist, wenn aus dem Osten der Stom in den Westen in den Pumpspeichern eingespeichert wird und dann wieder rückbezogen wird. Zahlen dürfen offensichtlich die Abnehmer in den Bundesländern dazwischen.