Falls du einen Fronius Gen24 Wechselrichter hast: IP-Adresse des Wechselrichters in den Browser eingeben - Einloggen als Techniker oder Customer - Energiemanagement - Batteriemanagement - Zeitabhängige Steuerung….hier klickst du auf hinzufügen, bei Regelung “Min Entladeleistung” z.B. dann 500Watt und wählst noch die Uhrzeit aus. 500 Watt könntest du 8 Stunden entladen, dann hättest du 4kWh eingespeist.
Vielen Dank - tatsächlich habe ich diesen Wechselrichter. Ich habe auf einem Etikett daran eine IP-Adresse gefunden, aber auch bei händischer Eingabe in den Browser keine Verbindung herstellen können. Hast Du vielleicht noch einen Tipp?
Die IP Adresse findest du vermutlich in deinem Router heraus. Hast du jemanden der sich damit auskennt? Ansonsten gäbe es noch die zweite Möglichkeit über Fronius solarweb. Dort meldest du dich an gehst auf Einstellungen - Komponenten und drückst bei Wechselrichter (neben Gen24) auf die 3 Punkte - Geräteeinstellungen => hier verbindest du dich nun mit dem Gen24. Jetzt wie oben beschrieben Energiemanagement - Batteriemanagement - Zeitabhängige Steuerung und alles einstellen. Falls du das geschafft hast steht die IP Adresse auch hier unter Kommunikation - Netzwerk (kann sich ändern da du vermutlich keine Statische IP Adresse vergeben hast).
Vielen Dank, so hat es funktioniert! Bin gespannt, wie sich das bewährt! ![]()